查看: 11675|回复: 1

[二建实务] 2013年二级建造师《市政实务》管道记忆口诀

[复制链接]
发表于 2013-5-28 01:12:21 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
管道
  1、沟槽施工方案。
  主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全
  (1)平面布置图、断面图
  (2)施工机具数量型号作业要求
  (3)沟槽形式、开挖方法、堆土
  (4)注意安全文明周边防护
  (5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆
  (6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施
  2、p170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。
  顶精挖慢夯省钱 再熟悉下,基本可区分
  3、定向钻的回转扭矩和回拖力根据什么确定:
  管子的长短、粗细、弯曲,周边、技术经济
  4、管道试验方案:6条 3设计,2措施,1规定。p172
  5、压力管道试验准备工作:4条:闭口、无阀、清杂、排引水。
  6、无压管道试验准备:6条:外观,外无积水,孔不渗水,承载核算,注浆孔堵,水源引接、排水疏导。
  7、浸泡时间:外面无砼(衬里)1d、小砼2d、大砼3d、1000mm为界1d=24h
  8、★预试验:试验压,稳30min,下降补,漏、损修,不漏不损下一步。
  主试验:稳15min,15min不降,下一步,降至工作压,恒30min,不漏合格
  9、局部修补:接局封丁、机器人灌浆。6种,如果选择题就看关键字了
  10、全断面修复:内衬、缠绕、喷涂
  区别:1、2快,有损(水头),3慢不损。快慢指的是施工速度。
  11、供热管道连接方式:螺纹、法兰、焊接。螺纹适用:小管、低压、低温(这点北方的同志可以看下家里的暖气管道,房子里面的小管子有螺纹连接的,可以知道家里的供热管道肯定是小管子小压力温度也不是那么高)
  12、阀门安装:法螺闭、焊开(析:法兰、螺纹连接关闭,焊接时候是开的)
  13、供热管道强度试验:★
  5度、1.5倍;稳15min,不漏不降至设计压,稳30min,不漏不降为合格
  (记住因为供热管道使用时压力不大,管道本身对压力要求有限,所以试验的时候1.5倍时间很短,区别于其他管道)
  严密性试验:1.25倍,且大于0.6mpa,
  一级1h降0.05mpa以内;
  二级30min降0.05mpa以内;
  为合格
  14、p193埋深:车9田8人6庭3
  解析:车行道埋深0.9m,农田0.8m,非机动车道(人行)0.6m,庭院0.3m(11版本这里是庭院,12版本这里是车开不到的地方,陈明老师解释这个应该还是庭院)
  15、燃气管道用桥过河措施:6条:加厚、2距离、补偿、减震、弯曲、防腐
  16、穿河底:钢管,稳管,标志,覆土:有船1.0m、无船0.5m。
  17、燃气管道强度试验:★
  注意:这里气压水压都是强度试验,只是因为管道设计压力不同而采用不同的试验方式而已,不要误解。
  设计压力小于等于0.8mpa气压试验
  大于0.8mpa用水压试验
  气压试验:1.5倍,且不小于0.4mpa,1小时,肥皂水
  水压试验:1.5倍,洁净水,5度以上。50%初验,不漏、无异,升至试验压,稳1h,压力计30min,无压力降合格,拍过照的焊缝不做强度试验。
  严密性试验:注意24小时和133pa,发泡剂。
  18、补充:
  (1)开挖管管道施工:
  3米分层挖,每层不超2,放坡0.8,直槽0.5,江水1.5,200-300mm人工挖。
  1.0m开始撑,交替0.4-0.8m,超挖150,原土,过了要换填,级配碎,柔性管道是砂桩、搅拌桩
  吊装:基础、自身,吊物,吊件;(全部强度刚度稳定性检验)
  试吊离地100mm,站人500mm,上下联络,专人指挥。
  (2)外错0.2倍,内错0.1倍
  (3)温控,时控,都要低(pe管道连接时候,温度控制,时间控制)