1、路基雨后土基压实的处理措施(2015)
①将路床中的积水排除;②对于已经翻浆的路段,进行换料重做;③对于含水率大而未翻浆的部分进行晾晒、
拌合石灰土降低含水率;④碾压前检测土基含水率,达到最佳含水率再进行碾压。
2、在城市进行市政项目建设时,对于城市绿地的临时占用,应遵循什么规定?(2015)
任何单位和个人不得擅自占用城市绿地,已占用的必须限期归还,并恢复城市绿地的使用功能。因建设需要临
时占用城市绿地的,必须按照规定报城市绿化行政主管部门同意后,按恢复绿地实际费用向城市绿化行政主管部门
交纳恢复绿化补偿费,并到县级以上城市规划和国土部门办理手续。临时占用绿地造成相关设施破坏的,占用者应
当承担赔偿责任。
3、桩基施工现场应当采取哪些安全措施,保证施工安全?(2015)
桩基施工现场应采取的安全措施:
(1) 桩基施工现场应设置封闭围挡,非施工人员严禁进入施工现场;
(2) 泥浆沉淀池周围设置防护栏杆和警示标志,设置夜间警示灯;
(3) 加强施工人员安全教育。
4、简述燃气管道清扫的目的和清扫时应注意的主要事项(2015)
燃气管道清扫的目的:防止安装、焊接过程产生的杂质进入燃气处理设备,导致设备损坏或引起爆炸事故
注意事项:
①按主管、 支管、 庭院管的顺序进行吹扫, 吹扫出的脏物不得进入已吹扫合格的管道。
②吹扫管段内的调压器、 阀门、 孔板、 过滤网、燃气表等设备不应参与吹扫, 待吹扫合格后再安装复位。
③吹扫口应设在开阔地段并加固, 吹扫时应设安全区域, 吹扫出口前严禁站人。
④吹扫压力不得大于管道的设计压力, 且应不大于0.3 MPa
⑤吹扫介质宜采用压缩空气, 严禁采用氧气和可燃性气体。
⑥吹扫合格设备复位后, 不得再进行影响管内清洁的其他作业。
⑦管道直径必须是同一规格, 不同管径的管道应断开分别进行清扫。
⑧对影响清管球通过的管件、设施,在清管前应采取必要措施。
⑨清管球清扫完成后,目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验,5min内靶上无铁锈、 尘土等
其他杂物为合格如不合格可采用气体再清扫直至合格。
5、简述质量事故处理的一般程序(2015)
①事故调查
②事故的原因分析
③制定事故处理的方案
④事故处理
⑤事故处理的鉴定验收
⑥提交事故处理报告
6、项目部门口应设置哪些标牌?(2015)
施工现场必须设有“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。
7、劳务人员管理的具体规定有哪些?(2015)
①劳务企业要与劳务人员依法签订书面劳动合同,明确双方权利义务
②要逐人建立劳务人员入场、继续教育培训档案,记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况,并注意动态维护、确保资料完整、齐全
③劳务人员现场管理实名化。进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡,注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业,没有佩戴工作卡的不得进入现场施工
④劳务企业要根据劳务人员花名册按月编制工资台账
⑤劳务企业要按照施工所在地政府要求,根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险,并将缴费收据复印件、缴费名单报总包备案。
⑥项目部应每月进行一次劳务实名制检查
8、模板施工前应对支架进行哪项试验?主要目的是什么?(2016)
支架试验:对支架基础和支架进行预压。
主要目的:①消除压实的地基及支架结构在施工荷载作用下的非弹性变形,检验地基承载是否满足施工荷载要求,防止由于地基不均匀沉降导致箱梁混凝土产生裂缝。
②为支架和模板的预拱度调整提供技术依据。
9、项目部进行安全技术交底应采取什么形式进行?简述交底应注意哪些事项。(2016)
开工前技术负责人和施工员现场的安全技术交底应采取书面方式,双方应签字并归档留存。
安全技术交底是法定管理程序,必须在施工作业前进行。安全技术交底应留有书面材料,由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认并归档。
10、什么类型的模板支架安全专项施工方案,需要进行专家论证?(2016)
①各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m²及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。
③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。
11、雨水口连接支管施工有哪些技术要求?(2016)
①雨水支管应与雨水口配合施工。
②雨水支管、雨水口基底应坚实,现浇混凝土基础应振捣密实,强度符合设计要求。
③雨水支管敷设应直顺,不应错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不应将断管端置入雨水口。
④雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达到设计强度75%前不得放行交通。
⑤雨水口不得设置在人行道慢坡、绿化带岛头、出入口等位置。
12、管道沟槽底开挖宽度及两侧槽壁放坡坡度的依据(2016)
确定管道沟槽底开挖宽度的依据:管外径,管道一侧的工作面宽度,有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度
确定边坡坡度的依据:根据土的类别、基坑深度、支撑情况、荷载情况,在规范中查表确定。
更多内容,下载附件学习冲刺吧!

下载说明:
1、论坛所有附件下载都会扣下载点部分资料需要资源币方可下载。 2、如果您的阅读权限不够,请勿点击下载,点击后也会被扣积分。
3、回帖请勿灌水,大家可以通过发帖、回帖、共享资料来获得积分。 4、如果您的权限不够,请点击这里赞助我们获得相应的论坛权限

2024年二建《市政工程》考前案例60问(重点推荐).rar

256.7 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载点 -3 个

随机知识点:[]
发表于 2024-5-30 21:01:09 |河南| 显示全部楼层
强烈支持楼主在建筑资源吧分享资料……
随机知识点:[]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@jzbar.net

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备13014264号-2

在本版发帖QQ客服返回顶部