1.立式圆筒形钢制焊接储罐壁铜板最低标准屈服强度大于 390MPa 时,焊接完毕后至少经过 24h后再进行无损检测。
2.对有延迟裂纹倾向的材料,应当至少在焊接完成 24h 后进行无损检测,但是,该材料制造的球罐,应当在焊接结束至少 36h 后进行无损检测。
3.绕组连同套管的交流耐压试验
(1)电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置 12h 才能进行耐压试验。
(2)对 10kV 以下小容量的变压器,一般静置 5h 以上才能进行耐压试验。
4.额定电压下的冲击合闸试验
在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行 5 次,每次间隔时间宜为 5min, 应无异常现象。
5.变压器应进行 5 次空载全压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后,持续时间不应少于 10min。
6.变压器空载运行 24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
7.电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为 2h,并记录电动机空载电流。
8.工业管道液压试验程序:试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压 10min,再将试验压力降至设计压力,稳压 30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
9.工业管道气压试验程序:试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的 10%逐级升压,每级稳压 3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压 10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验无泄漏为合格。
10.真空度试验按设计文件要求,对管道系统抽真空,达到设计规定的真空度后,关闭系统,24h后系统增压率不应大于 5%。
11.高强度螺栓的拧紧宜在 24h 内完成。
12.手工糊制:封底层和修补层自然固化时间不宜少于 24h。
13.间断法:上一层固化 24h 后,应修整表面,再铺衬以下各层。
14.通风系统的连续试运行应不少于 2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于 8h。联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。
15.净化空调系统的检测和调整,应在系统正常运行 24h 及以上,达到稳定后进行。
16.电梯安装后应进行运行试验。轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行 1000 次(每天不少于 8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
17.由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量就很难检验及认定,所以在工程具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前 48h 以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。
18.焊工合格证(合格项目)有效期以相关主管部门规定为准。中断受监察设备焊接工作 6 个月以上的,再从事受监察设备焊接工作时,必须重新考试。
19.特种作业人员必须持证上岗。特种作业操作证复审年限,以相关主管部门规定为准。对离开特种作业岗位 6 个月以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。
20.压缩机试运转
(1)空负荷试运转,应检查盘车装置处于压缩机启动所要求的位置;点动压缩机,在检查各部位无异常现象后,依次运转 5min、30min 和 2h 以上,运转中润滑油压不得小于 0.1MPa,曲轴箱或机身内润滑油的温度不应高于 70°C,各运动部件无异常声响,各紧固件无松动。
(2)空气负荷试运转,升压运转的程序、压力和运转时间应符合随机技术文件的规定,文件无规定,
在排气压力为额定压力的 1/4 时应连续运转 1h;
排气压力为额定压力的 1/2 和 3/4 时应连续运转 2h;
在额定压力下连续运转不应小于 3H。