疏散楼梯间应符合以下规定:
1) 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
2) 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3) 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
4) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
5) 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
6) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。
7) 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。