查看: 37348|回复: 4

[技术] 2020安全工程师《技术基础》真题考点七:电气隔离

[复制链接]
发表于 2020-7-24 07:57:35 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
中级安全工程师《安全生产技术基础》真题考点四:电气隔离,真题考点:

隔离指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二次边构成了一个不接地的电网,阻断在二次边工作的人员单相电击电流的通路。电气隔离的回路必须符合以下条件:

1、电源变压器必须是隔离变压器
与安全隔离变压器一样,隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电气连接, 并具有双重绝缘的结构。单相隔离变压器的制定容量不应超过25kV·A,三相隔离变压器的额定容量不应超过40kV·A。隔离变压器的空载输出电压交流不应超过1000V。隔离变压器的其他要求与安全隔离变压器相同。

2、二次边保持独立
为保证安全,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。对于二次边回路线路较长者,应装设绝缘监视装置。

3、二次边线路要求
二次边线路电压过高或二次边线路过长,都会降低这种措施的可靠性。按照规定,应保证电源电压U≤500V时线路长度L≤200m、电压与长度的乘积UL≤100000V·m。

4、等电位连接
为了防止隔离回路中两台设备的不同相线漏电时的战障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间应采取等电位连接措施。

真题重现:
电气隔离是指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二次侧构成了一个不接地的电网,防止在二次侧工作的人员被电击。关于电气隔离技术的说法,正确的是(         )。

A.隔离变压器一次侧应保持独立,隔离回路应与大地有连接
B.隔离变压器二次侧线路电压高低不影响电气隔离的可靠性
C.为防止隔离回路中各设备相线漏电,各设备金属外壳采用等电位接地
D.隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电气连接,并具有双重绝缘的结构