查看: 10703|回复: 0

[二建实务] 2018年二建《建筑实务》直播中

[复制链接]
发表于 2018-6-3 11:17:53 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
单选
1-5; DBDBA
6-10 AADAB
11-15;CCACD
16-20;BDCBB
 
多选
21 ABCE
22 ABD
23 ABC
24 BDE
25 ABD
26 BDE
27 BC
28 ABD
29 ABE
30 ABD
建筑安例二
1.根据施工项目的规模,复杂程度,专业特点,人员素质和地域范围确定

2.监测单位编制了监测方案,经建设方、监理方认可后开始施工不妥。
理由:基坑深度4.5m,大于4m,属于深基坑工程,应由施工单位组织专家论证

3.浇筑混凝土前,应对模板工程进行验收。
模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理
(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;
(2) 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;
(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

4.(1)施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上不妥
正确做法:应固定在特制的固定架上.
(2)采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远不妥
正确做法:应插入混凝土内由远及近浇筑
建筑案例一
2.施工单位自检合格后立即组织验收不妥
不应由施工单位组织验收
正确方法:(1)自检合格向监理单位提验收申请
(2)监理单位组织预验收,作出工程质量评估意见
(3)建设单位3天之前向监督站提出核验申请
(4)建设单位组织勘察,设计,施工,监理单位进行验收

3.施工进行控制措施
(1)技术措施
(2)合同措施
(3)经济措施
(4)信息管理措施

4.设计原因造成索赔成立
(1)溶洞:20天,20万
(2)混凝土供应迟缓:索赔不予支持。
是因为材料是由施工单位自行采购
(3)二十层结构变更;建设单位原因  15天   
15x10000=15万
所以共计索赔  工期 20+15=35天
费用20+15=35万

随机知识点:[]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册